Hallo, ich bin hier noch neu aber wollte mal mein aktuelles Problem hier loswerden, vielleicht hat einer von euch eine Idee.
Zum Gerät
Viessmann Vitocrossal 300
Brennertyp: VM III-1
Nach einem Leerlaufen der Heizungsanlage zwecks Heizkörpertausch und Rohrleitungserneuerungen startet die Anlage nicht mehr bzw. Sie zeigt im Display zwar an das Sie startet aber im Brennersteuergerät wird kein Status angezeigt das die Heizung läuft und auch kein zünden ist zu hören, SOLL und IST Temperaturen weichen voneinander ab und mind. Warmwasser müsste produziert werden was aber nicht passiert. Die Speicherladepumpe aber auch die Zirkulationspumpen laufen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache hierfür sein könnte? Sicherung defekt? etc...?
PS: Leider habe ich mit dieser Anlage irgendwie ein "Montagsmodell" gekauft, jährlich gehen in diese Heizungsanlage ca. 2000-3000 Euro für Material und Arbeitslöhne.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
andreme schrieb:
Hat geklappt. Sie läuft wieder! Der Knopf "Übertemperatur Entsperrung" hat das problem gelösst. ...
andreme schrieb:
Hat geklappt. Sie läuft wieder! Der Knopf "Übertemperatur Entsperrung" hat das problem gelösst. ...