Heizung schaltet ständig ab Vitodens 200-W B2HA. 60kW Fehlercode e8

Hallo Community,

 

ich bin ratlos, seit der Jahreswartung schaltet die Anlage ständig ab. Der Fachmann der die Heizung seit Jahren wartet findet die Ursache nicht. Ich habe mal das Fehlerprotokoll angehängt.

 

Vielleicht hat jemand einen Rat.

 

Vielen Dank

4 ANTWORTEN 4

Hi,

 

E8:

The ionization current lies outside the permissible range

Check gas supply (gas pressure and gas flow limiter), gas valve and connecting lead.
Check allocation of gas type (see page 15).
Check ionization electrode:- Distance to burner gauze assembly (see page 22).
- Contamination of electrode Press reset button R.

 

Das kan er checken und auch die interne Pumpe (Aktorentest).

Ionisationsprobleme kommen auch ggf. von der Verkabelung (Lage der Leitungen, dadurch Einstreuung),

oder der Hauptplatine (Eingangsschaltung ist empfindlich).

 

Gruß

Fiedel

Kann auch ein zugesetzter Wärmetauscher oder verstopfter Kondensatablauf sein.Es käme auch eine Abgasrezirkulation in Frage.

Wurden denn die Elektroden bei der Wartung erneuert ?

Vielen Dank Fiedel,

morgen kommt der Techniker erneut und ich werde ihm deine Hinweise geben.

 

viele Grüße 

MID

Vielen Dank, Franky

 

ja die Elektroden wurden bereits 2x getauscht bei der diesjährigen Wartung um einen Defekt an einer der beiden auszuschließen. Morgen kommt der Fachbetrieb wieder und ich werde ihn auf deine Lösungsvorschläge ansprechen.