Hallo,
unsere Heizung Viessmann 200 Typ1 startete Anfang Dezember nicht mehr im Automatikmodus. Daraufhin wurde von einem Fachbetrieb eine Elektronikleiterplatte ausgetauscht.
Die Heizung lief dann ein paar Tage im Automatikmodus, schaltete sich dann aber wieder ab.
Seitdem läuft die Heizung auf Handbetrieb, schaltet sich aber auch hier alle paar Tage ab.
Nach Ein- und Ausschalten der Heizung springt sie dann wieder an.
Unser Heizungsmonteur kann das Problem im Moment auch nicht lösen. Da ich befürchte, dass in dieser kalten Jahreszeit die Heizung irgendwann gar nicht mehr anspringt, würde ich mich freuen, zu erfahren, wie man hier weiter verfahren kann.
Danke und Gruß, Elli
Hallo Flo,
das Problem ist hoffentlich gelöst: es wurde gestern ein neuer Feuerungsautomat eingebaut.
Da die Heizung keinen Fehler meldete, wurde zuerst der Feuerungsautomat als Ursache ausgeschlossen.
Unser Heizungsmonteur hat aber über die Viessmann -Hotline (nach langer Wartezeit in der Telefonschlange 😞 ) die Info erhalten, dass mit großer Wahrscheinlichkeit dennoch der Feuerungsautomat die Ursache sei. Seit gestern läuft die Heizung wieder optimal.
Danke trotzdem und Gruß, Elli