Wir haben heute nach 2Wochen Urlaub unsere Heizungsanlage wieder eingeschaltet und da haben wir fesgestellet dass die Heizung gar nicht mehr funktioniert (Heizkörper sind alle kalt) obwohl wasser wird ganz normal warm.
Die Anlage wueder aus- und einschalten hat leider nichts gebracht.
Woran könnte es liegen?
Danke im Voraus!
Vielleicht Außentemperatur zu hoch, das diese nicht heizt?
Außentemperatur laut Anlage 15.4°C
Danke schön. Wissen Sie wie lange es dauern könnte? Das sind jetzt schon 8 Stunden seitdem wir die Anlage angemacht haben.
LG
Hallo @Mon94
Dann sollte die Heizung eingeschaltet sein.
Wie hoch ist die angestrebte und aktuelle WW-Temperatur?
VG
Hallo @Mon94
Bei einer WW-Solltemperatur von 60 Grad erwärmt sich der WW auf 62,5 Grad.
Senken Sie die gewünschte WW-Temperatur auf 50 Grad und die Raumheizung beginnt.
Da die maximale Kesseltemperatur wahrscheinlich auf 60 Grad begrenzt ist, kann der Warmwasserbereiter zum Abschalten keine 62,5 Grad erreichen.
VG
Hallo divanc,
Danke für die Mühe es funktioniert aber leider immer noch nicht. Könnte es sein, dass die pumpe defekt ist? Die Anlage ist ein Jahr alt.
LG
Hallo @Mon94
WW-Heizung und Hausheizung erfolgen mit derselben Kesselpumpe, das 3-Wege-Umschaltventil im Kessel leitet nur den Vorlauf um.
Wenn auch bei Erreichen der WW-Solltemperatur keine Raumheizung erfolgt, kann das Problem nur am 3-Wege-Umschaltventil liegen, das in der WW-Heizung verblieben ist.
VG
Hallo @Mon94
Möglicherweise können Sie das 3-Wege-Umschaltventil entsperren, indem Sie ein Entlüftungsprogramm ausführen.
VG
Hallo @divanc,
Ich habe genauso gemacht und es kam so ein Auswahl. Soll ich was ändern?
Danke nochmal.
LG
Hallo @Mon94
Wenn das Ventil durch den Wechsel zwischen Heizung und WW freigegeben wurde, sollte die Heizung nach Verlassen des Relaistests funktionieren.
VG
Leider hat das ganze nicht funktioniert. Danke trotzdem für Ihre Zeit und Ihre Mühe. Es Es scheint vielleicht etwas defektes zu sein.
Wir rufen Montag bei der Frima an und melde mich hier zurück.
LG