Hallo,
ich habe seit 03/2014 eine Brennwertheizung Viessmann Vitodens 333F in meiner Doppelhaushälfte eingebaut. Aktuell bin ich dabei die richtige Heizungskennlinie für uns zu finden. In diesem Zusammenhang habe ich auch Zeiten programmiert in denen das Haus "normal" beheizt werden soll.
So z.B
Mo.-Fr.: von 04:50-06:10 Uhr
Sa.-So.: von 07:30-24:00 Uhr
Das Problem ist, wenn ich Mo.-Fr. an 05:30 Uhr auf bin, ist kein einziger Heizkörper warm, obwohl eigentlich die Heizung seit 04:50 Uhr arbeitet!? Genau so am Wochenende sind z.b. 09:30 Uhr alle Heizkörper kalt und im Haus waren überall heute nur 15 Grad. Ab ca. 10 Uhr werden die Heizkörper warm. Also ca. 2,5 h nach Start. Da es im ganzen Haus total kalt war, kann auch Nachts die Heizung nicht gegangen sein.
Woran liegt das? Die Heizkörper sind aufgeregelt, ein "hydrauschlischer Abgleich" wurde durch die Heizungsfirma so gut wie möglich gemacht.
Hier meine Einstelldaten:
Raumsolltemperatur: 21 Grad
Reduzierte Raumsolltemperatur: 3 Grad
Aktuelle Heizungskennlinie: 1.2
Außentemperatur: war immer ca. -2 Grad
Leistung der Heizung wurde von 19KW auf 14KW gedrosselt!
Nachmittags sind immer alle Heizkörper gleichmäßig warm.
Wo liegt das Problem? Danke Euch.
Mario
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo WTI,
wie @Franky schon angemerkt hat, ist die reduzierte Raumtemperatur noch im Auslieferungszustand von 3°C. Dies ist lediglich ein werkseitig vorgegebener Frostschutz.
Hier sollte je nach deinen Komfortansprüchen ein Wert zwischen 15° und 18° C eingestellt sein. Dann ist auch ein schnelleres Aufheizen gewährleistet. Du kannst dies wie folgt einstellen:
Beste Grüße °jo
Hallo WTI,
wie @Franky schon angemerkt hat, ist die reduzierte Raumtemperatur noch im Auslieferungszustand von 3°C. Dies ist lediglich ein werkseitig vorgegebener Frostschutz.
Hier sollte je nach deinen Komfortansprüchen ein Wert zwischen 15° und 18° C eingestellt sein. Dann ist auch ein schnelleres Aufheizen gewährleistet. Du kannst dies wie folgt einstellen: