abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizung Störung nach Nachtabsenkung

Guten Tag zusammen, wir haben eine Viessmann vitodens 200 WB witterungsgeführt, Baujahr 2000 nach vielen Tipps in dieser Gemeinschaft habe ich auf Anraten die Hauptplatine nachlöten lassen.

Im normal Betrieb läuft die Heizung perfekt, wenn ich jedoch in den automatikbetrieb gehe die schaltzeiten sind Heizung an morgens 8:30 Uhr Heizung aus um abends 21:00 Uhr, mit abgesenkter nachttemperatur, dann geht die Heizung wiederum in Störung FE Feuerungsautomat, sie läuft durch bis zu dem Zeitpunkt indem sie wieder in den quasi Tagesbetrieb schalten soll, ich brauche die Entstörtaste nur einmal zu drücken- morgens dann läuft sie wieder.

Gibt es eventuell eine Idee was es sein könnte? Das wäre wirklich toll! Liebe Grüße an Friedel der mir bis jetzt sehr weiter geholfen hat, und ein schönes Wochenende zusammen.

1 ANTWORT 1

Hier ab S. 10 findest du den Fehlersuchbaum. Wenn es nämlich nicht mehr die bekannte Lötstelle ist,

kann es alles Mögliche im Bereich Verbrennung sein. Da hilft dann nur gut beobachten und messen.

Zur besseren Fehlersuche kannst du ja den abgesenkten Modus in den Tag verlegen.

Top-Lösungsautoren