Hallo Zusammen,
ich bin seit 4 Monaten ein Stolzer Besitzer von dem Vitodens 300-W (B3HB) + Unterbaukit mit Mischer.
Habe heute die Heizung hochgefahren und mir ist da was aufgefallen, das ich gerne nachgefragt haben wollte.
Alle durchflussanzeigen an den heizkreisverteiler zeigen 1 l/min. Da wir momentan noch recht milde Außentemperaturen haben, reicht das ... und die Räume sind recht umproblematisch gut warm geworden, allerdings frage ich mich ob es auch im Winter bei minusgraden reicht?
Meines wissens nach (und auch laut der Doku) haben sowohl die B3HB als auch der Unterbaukit eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe, also dachte ich mir: ich stell die Mal etwas höher ... einfach zum testen.
Habe die Parameter E6 und E7 angepasst ... passierte aber nichts ... Dann ist mir aufgefallen, dass der Parameter E5 auf 0 steht und zwar bei den beiden Heizkreisen??? Also sieht die Steuerung die drehzahlgeregelte Pumpe gar nicht??? Ist es so richtig?
Kann ich den Parameter E5 einfach maluel auf 1 umstellen?
viele Grüße
Borys Mizhis
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Durchflussmesser sollten nicht pauschal auf 1l/min eingestellt werden, sondern deren Durchluss ist auf eine berechnete Durchflußmenge einzustellen.
Im Neubaubereich kommt es da durchaus vor daß da Heizkreise mit 0,3l/min dabei sind.
Handelt es sich hier um einen Neubau? Wieviel m² Fußbodenheizfläche?
Die Durchflussmesser sollten nicht pauschal auf 1l/min eingestellt werden, sondern deren Durchluss ist auf eine berechnete Durchflußmenge einzustellen.
Im Neubaubereich kommt es da durchaus vor daß da Heizkreise mit 0,3l/min dabei sind.
Handelt es sich hier um einen Neubau? Wieviel m² Fußbodenheizfläche?