Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
Kann ich in Vitocell_100-W ein Heizstab einbauen lassen, um die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie zu nutzen.
Typ.7202950500204109
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nein, ist nicht möglich. Der obere Flansch ist schon von der Opferanode besetzt.
Was vorstellbar wäre: Einen Durchlauferhitzer mit Pumpe an den Solarheizkreis. Ob sich das rechnet, kann ich nicht sagen.
Das wäre aber auch nur eine ,,Bastellösung,,.
Hallo allerseits,
ich habe eine VITOCELL 100-W 200L. Kann man da einen Heizstab einbauen?
Serien-Nr.:7498994600781103
mfg
Dirk W.
Nein, es besteht keine Möglichkeit.
Hallo, kann ich bei meinem beiden Wasserspeichern
Vitocell 100-W | 7554552101038123 | 300l |
Vitocell 100-W | 7725710101509128 | 200l |
einen solarbetriebenen Heizstab verwenden bzw. nachrüsten?
Ich bin nach dem Durchforsten der Community Antworten etwas "lost", weil bei manchen geht es und bei anderen wiederum nicht. Ich bin Privatmann und kein Heizungsprofi, daher bitte die Antworten entsprechend.
Für die erste Nummer benötigt man den Flansch hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121094/spare_parts
für die 2. Nummer kann man einen handelsüblichen EHE direkt einschrauben, siehe:
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5841289VSA00004_1.PDF
Ich hätte auch ein Anliegen. Wir nutzen den vitocell 100-w mit 300, wie sie incl Seriennummer dem Foto entnehmen können. Würde dort auch die Möglichkeit bestehen einen Heizstab nachzurüsten? Wie würde die Teilenummer lauten um den korrekten Heizstab zu bestellen?
Vielen Dank und viele Grüße
michael
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Michael,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7265208
an dieser Muffe
kann jeder handelsübliche EHE, der für emaillierte Speicher geeignet ist, eingebaut werden (isolierte Ausführung)
Es kann aber nur das Speichervolumen über der Muffe erwärmt werden.
ich habe vor 3 Jahren meine hier gekauft:
https://alphathermotec.de/heizung/pufferspeicher/zubehoer-fuer-pufferspeicher/111/heizpatrone
Der sieht optisch wie der Viessmann EHE aus, nur ohne VI Aufkleber.
VG Michael
Hallo zusammen,
ich habe ebenfalls eine VITOCELL 100-W und würde gerne wissen , ob man da einen Heizstab einbauen könnte?
Vitocell 100-W, Typ CVUC-A
Serien-Nr.: 7554353600262107
Vielen Lieben Dank im Voraus
Liebe Grüße