Ja, mit b5:5 ist die Pumpe im abgesenkten Betrieb aus, solange die Raumtemperatur im Raum mit der Vitotrol nicht unter die eingestellte Soll-Raumtemperatur für den abgesenkten Betrieb fällt. Ausnahme ist Frostschutz (in Werkseinstellung unterhalb Aussentemperatur +1 Grad) sowie ganz kalte Nächte (Regelung hebt Soll-Raumtemperatur für den abgesenkten Betrieb an); alle Temperaturgrenzen sind in der Regelung einstellbar.
Sofern noch nicht gemacht: Stelle wieder A5:5 ein. Sowohl A5 als auch b5 sind Sparfunktionen für die Pumpe, also Pumpe bei bestimmten Bedingungen ausschalten; bei A5 erfolgt Ab- und Anschalten abhängig von der Aussentemperatur, bei b5 abhängig von der Ist-Raumtemperatur.
Wichtig, wenn du mit Raumeinfluss heizen willst (b0 > 0):
1. Im Raum mit der Vitotrol müssen die Thermostatventile ganz aufgedreht sein (oder wenigstens 1-2 Stufen über der gewünschten Raumtemperatur), siehe Montageanleitung zur Vitotrol.
2. Auch mit Raumeinfluss muss die Heizkennlinie richtig eingestellt sein (so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig), sonst muss die Regelung dauernd mit Raumeinfluss korrigieren, was zu einem unnötigen Auf und Ab der Kesseltemperatur und vielleicht auch zu schwankender Raumtemperatur führen kann. Die Heizkennlinie stellst du am besten an trüben Wintertagen (tiefe Aussentemperatur, keine Sonne) ein; dazu vorübergehend b0:0 und b5:0 setzen und in allen beheizten Räumen die Thermostatventile ganz aufdrehen (sonst merkst du es nicht, falls es zu warm wird). Siehe dazu
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorl...Ich nehme an, du hast Heizkörper (keine FBH), richtig? Wie sind Neigung und Niveau aktuell eingestellt, und wie gut oder schlecht gedämmt ist das Haus? Wie sind die Heizzeiten und Soll-Temperaturen (normaler und abgesenkter Betrieb) eingestellt, und wann soll es im Haus warm sein (Zeiten)?
Mit all den Einstellungen (Zeiten, Codieradressen, Heizkennlinie...) musst du dich nur solange herumschlagen, bis die Anlage mal "richtig" eingestellt ist, nachher kannst du sie vergessen und die Regelung regelt alles von selbst "richtig".