abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizkreispumpe integrieren - Vitodens 300 W B3HF

Aktuell läuft meine neu installierte Vitodens mit der integrierten Heizkreispumpe und versorgt den Heinzkörpervorlauf. Über diesen Vorlauf wird auch ein Wärmetauscher für die FBH versorgt. Ich möchte die darin befindliche Heizkreispume (ohne Mischer) mit dem gleichen Schaltmechanismen aufschalten, wie sie  die integrierte Pumpe hat. Mein Elektriker findet kein passendes Schaltschema. Die Schaltungen über die Stecker P1 und P2 passen doch nicht - oder? Habt Ihr eine Idee?

VG Thomas

5 ANTWORTEN 5

Hallo Thomas,

 

 

das Schema ist zwar für eine Weiche.

https://static.viessmann.com/vires/vitodesk/schemes/4802636_03/Documents/4802636_2005_03.pdf

aber das macht für den Anschluss der Pumpe keinen Unterschied.

 

Demnach wäre P1 korrekt.

siehe auch

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/6020462VSA00003_1.PDF

 

 

 

VG Michael

 

Hallo Michael, danke für Deine Hinweise. Wir haben das heute ausprobiert. Leider funktioniert es nicht so. Die Zirko liegt auf P2 und wir haben zirko „aus“ bei Vorrang ww-Erwärmung eingestellt. Komischerweise geht die Zirko aber nicht aus wenn ww erwärmt wird. Somit läuft die Zirko bzw. bei mir die Heizkreispumpe immer mit. Dann kann ich sie auch auf Dauerstrom lassen. Ich suche eine Schaltung, die auf die Funktion  „aus bei Vorrang ww“ geht.

Hallo Thomas,

 

d,h  Codierung 497.2 ist auf 0.

 

Die Pumpe ist 24h an und folgt überhaupt nicht dem Programm oder geht sie nur bei WW Bereitung nicht aus?

 

VG Michael 

 

Hallo Michael, ja, Codierung 497.2 ist auf 0. die Zirko auf P2. Dann die Zirko auf 24 Stunden Dauerbetrieb in der Hoffnung, dass der Vorrang für WW-Erwärmung funktioniert. Tut er aber nicht.

Hallo @Timo_Bruessing  hast du da eine Idee?

Top-Lösungsautoren