Heizkreispumpe bei Vitodens 200 zu Leistungsstark. Extreme Pumpengrräusche im System.

 
2 ANTWORTEN 2

Hallo Wassermann,

die Drehzahl der Heizkreispumpe kann über die Codieradresse E6 angepasst werden.

Beste Grüße °fl

Danke Herr Schneider,

Ihre Lösung hat mir geholfen, habe die Heizkreispumpe auf 40% reduziert, die Geräusche sind weg.
Was noch dazu kommt ist, dass die Heizkörper jetzt ´ganz warm werden. Zuvor waren sie nur im oberen Drittel warm.
Glaube das ist ideal wegen der Brennwerttechnik und die Spreizung ist 15 C.

Schöne Grüße aus Bayreuth!

Gerhard Wassermann