abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizkreispumpe Vitodens 200 immer "on"

Schönen Tag,

Die Heizkreispumpe meines Vitoden 200 (noch in Garantie) läuft ununterbrochen. Bis gestern lief es die ganze Zeit auf Hochtouren, aber nach zwei Pumpenwechseln durch den Viessman-Service wird nun endlich moduliert, aber die Pumpe stoppt nie. Wenn ich richtig verstanden habe, dass die Pumpe nach 12 Minuten (so programmiert) nach dem Schließen des Heizkörpe ausgehen sollte, richtig? Wenn ich sie alle ausschalte, läuft die Pumpe immer noch für immer. Könnten Sie dies bitte bestätigen? Kann ich etwas tun oder sollte ich mich ein viertes Mal an das Service-System wenden?

Danke und viele Grüße

1 ANTWORT 1

Hallo adolfovelez,

 

die Pumpe geht nicht aus, wenn die Heizkörper geschlossen sind. Ob sie abschaltet richtet sich nach der Heizkreispumpenlogik und im Frostschutz läuft sie ebenfalls dauerhaft.

 

Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo