Hallo,
ich habe eine Vitodens 300-W B3HE-11 Baujahr 10/2018.
Mir ist aufgefallen, dass jedes Mal wenn sich die Heizkreispumpe ein- oder ausschaltet sie zuerst für ca. 3 Sekunden rattert und es dann einen lauten dumpfen Bums gibt.
Meine Frage ist das normal?
Grüße vosisaan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das dürfte von der Druckhaltung ( Ausdehhnungsgefäß) kommen.
Gibte es ein weiteres, externes Ausdehnungsgefäß?
Wieviele Heizkkörper sind angeschlossen?
Das dürfte von der Druckhaltung ( Ausdehhnungsgefäß) kommen.
Gibte es ein weiteres, externes Ausdehnungsgefäß?
Wieviele Heizkkörper sind angeschlossen?
Die App kommt bei 5KW Bodenheizung auf ~120l Inhalt + 3 l im Gerät............
Bei "zu großem" MAG gibts keinerlei Nachteile. Bei zu kleinem MAG läuft die Pumpe jedes mal mach dem Anlaufen kurz in Kavitation -> baldiger Pumpentot.
Was kostet ein 50l MAG? -> Peanuts