Heizkreislaufpumpe schaltet sich aus

Wir haben 2 neue Danfos Pumpen einbauen lassen, das funktionierte auch.

Seit der durchgeführten Wartung schaltet sich eine der beiden Pumpen immer aus.

Ich denke das hier etwas verstellt ist da auch durch einen Stromausfall fast alle Einstellungen auf Werkseinstellung bzw  leer standen.

Frage 1 Hat die Vitodens 300 WB3A von 2004 eine Batterie verbaut die bei Stromausfall die Einstellungen hält ?

Wenn Ja welche und wo findet man die.

Das sich die Danfos Pumpe ausschaltet  konnte ich einkreisen woran es liegen kann.

Ich wollte ein Bild einfügen  aber das scheint nicht zu gehen.

Neben der Vitodens300 WB3A ist ein Verteilerkasten mit KM BUS und Anschlussmöglichkeit der Pumpen.

Es sind 4 Steckplätze für Pumpen vorhanden. 20 21 28 50

Auf 20 steckt die Pumpe die abschaltet. 21 hat keine Spannung 28 hat die Pumpe die Funktioniert

Schaltet sich die Pumpe auf 20 aus  ist die Spannung auf 21 vorhanden.

Damit wir nicht im Kalten sitzen bis der Fehler lokalisiert ist stecke ich nun den Stecker der Pumpe auf 21 und sie funktioniert wieder. Das geht mal gut mal nicht dann Verliert 21 die Spannung und ich stecke zurück. Dann geht es einige Stunden wieder.

Kann man das einstellen oder ist da ein Teil defekt ?

Natürlich tritt der Fehler nicht auf wenn ein Monteur kam.

kann man die beiden Steckplätze überbrücken ? Dann kann die Anlage schalten wie sie mag.Smiley (fröhlich) Natürlich nicht dauerhaft. Ich denke an Weihnachten da fahren wir weg. Alternativ auch direkt an 220 Volt anschliessen ?

Mit freundlichen Grüßen

 

Lgx110d

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo lgx110d,

du hast vermutlich eine "Externe Erweiterung H1" installiert.

Damit kann man eine ungemischte Heizkreispumpe, Speicherladepumpe sowie eine Zirkulationspumpe über das jeweilige Zeitprogramm individuell ansteuern. Wichtig ist, dass die Erweiterung vom Vitodens erkannt wird. Bei Erkennung steht die Codieradresse 2E auf dem Wert 01 und die interne Diode der Erweiterung blinkt grün.

Die einzelnen Pumpenausgänge kann man zu Testzwecken über den Relaistest ansteuern. Überprüfe die Zeitprogramme von Heizkreis A1 bezüglich der richtigen Ansteuerung. Durch die vermutliche Vorrangschaltung der Warmwasserbereitung (Ausgang 21) wird die Spannung von der Heizkreispumpe (Ausgang 20) weggenommen, zumindest so lange wie die Warmwasserbereitung aktiv ist.

Eine Pufferbatterie existiert in der Regelung bzw. im Bedienteil nicht. Für den Notbetrieb kann man den Pumpen natürlich eine Dauerspannung geben. Für weitere Recherchen kann dein Fachbetrieb sich telefonisch in unserem Service-Center melden.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

ich habe bei einer Vitodens 300 ungefähr dasselbe Problem. Auf dem regulären Steckplatz 20 läuft meine Heizkreislaufpumpe für die Fußbodenheizung nicht mehr, wohl aber wenn ich auf den Steckplatz 21 umstecke. Dieser Platz ist aber schon für den Kreislauf A besetzt. Was hat man Ihnen empfohlen?

Mit freundlichen Grüßen

Swoboda

Hallo,

bisher nichts, ich habe mir erstmal selbst geholfen. Dauerstrom und die Pumpe geht.
Alles weitere hat jetzt Zeit.
Hallo lgx110d,

du hast vermutlich eine "Externe Erweiterung H1" installiert.

Damit kann man eine ungemischte Heizkreispumpe, Speicherladepumpe sowie eine Zirkulationspumpe über das jeweilige Zeitprogramm individuell ansteuern. Wichtig ist, dass die Erweiterung vom Vitodens erkannt wird. Bei Erkennung steht die Codieradresse 2E auf dem Wert 01 und die interne Diode der Erweiterung blinkt grün.

Die einzelnen Pumpenausgänge kann man zu Testzwecken über den Relaistest ansteuern. Überprüfe die Zeitprogramme von Heizkreis A1 bezüglich der richtigen Ansteuerung. Durch die vermutliche Vorrangschaltung der Warmwasserbereitung (Ausgang 21) wird die Spannung von der Heizkreispumpe (Ausgang 20) weggenommen, zumindest so lange wie die Warmwasserbereitung aktiv ist.

Eine Pufferbatterie existiert in der Regelung bzw. im Bedienteil nicht. Für den Notbetrieb kann man den Pumpen natürlich eine Dauerspannung geben. Für weitere Recherchen kann dein Fachbetrieb sich telefonisch in unserem Service-Center melden.

Beste Grüße °ro