abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizkreis deaktivieren /auschalten

Hallo
wir haben eine Vitodens 300 Heizung und haben einen hohen Verbrauch an Gas. Die Heizung hat 2 Heizkreise (Raditor und Bodenheizung).
Um das Problem einzugrenzen habe ich  den Heizkreis für die Raditoren ausgeschaltet. Leider heizt es munter weiter und die Vorlauftemperatur ist immr um ca 50 Grad.
Wo könnte das Problem liegen?

Besten Dank für eure Hilfe

Alois

1 ANTWORT 1

Ausgeschaltet bedeutet, dass der Heizkreis (Radiator) über die Regelung auf Abschaltbetrieb gestellt wurde?

Die 50°C sind von welchem Heizkreis (Radiator oder Fußboden)?
Ein Mischer für den Fußbodenkreis ist vorhanden?

Das "Problem" liegt vermutlich darin, dass der Heizkreis (Radiator) direkt von der internen Kesselkreispumpe versorgt wird. Die Kesselkreispumpe muss aber auch den Heizkreis (Fußboden) mit versorgen. Bedeutet also, dass die interne Kesselkreispumpe weiterhin in Betrieb ist, die Wärme aber auch weiterhin in den Heizkreis (Radiator) fördert.

Der Heizkreis (Radiator) müsste wenn dann abgesperrt werden.

Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team