Mehr erfahren →Hallo, habe eine Vitodens 222-F B2TF-19 aus 10/2023. Obwohl an diesem Gerät der Sommerbetrieb eingestellt ist, werden immer bei Aufheizung des Warmwasserboilers die Heizkörper im Haus mit aufgeheizt. Durch die Viessmann-Monteure wurde bereits das komplette 3-Wege-Ventil und der Plattenwärmetauscher ernneuert sowie ein Sofware-Update durchgeführt. Alles leider ohne Erfolg. Kennt jemand solch ein Problem?
Direkt damit zu tun hat eigentlich nur das Umschaltventil. Möglicherweise ist der Hebel des Umschaltventils aus seiner Arretierung gesprungen ? Einen Fremdkörper im Ventil schliesse ich mal aus.
Und könnte es sein, dass das Füllprogramm niemals beendet wurde ? Weil, hier würde das Umschaltventil in die Mitte gefahren.
Hallo, ein komplettes Füllprogramm wurde durch Viessmann durchgeführt. Zuvor wurde wiederholt das Umschaltventil über Aktorentest geprüft. Es bleibt an Lösungen nicht mehr viel übrig. Aus meiner Sicht könnte die Möglichkeit bestehen, dass das Umschaltventil nicht zu 100% die Heizkreisstrecke bei Boileraufheizung schließt, da der Fahrweg durch die Elektronik vorgegeben wird. Daher wurde auch schon ein Software-Update durchgeführt, was aber auch nichts gebracht hat. Der letzte Viessmann-Monteur hat das Handtuch geschmissen, ihm fiel nichts mehr ein.