abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizkörper sind nur lauwarm ca. 40 grad

Hallo Community, seit 2 tage spinnt mein Heizung!
Ist ein Vitodens 200 hab gar kein Einstellungen geändert Heizkörpern bleiben nur lauwarm bei minus Temperaturen und dann geht immer wieder der Heizkreislauf pumpe einfach aus dabei bleibt der Warmwasser ok , prufstellung läuft er wieder an aber dann nur Lauwarm Vorlauf um die 40 Grad. Habe die Heizkurve erhöht auf 3 punkte (65grad bei 0 grad) hat nichts gebracht !
Bitte um Ratschläge!
Screenshot_20210117-110517_Vitotrol.jpg
Screenshot_20210117-110529_Vitotrol.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo mathewbasnett,

ist ggf. weiterhin die Warmwasserbereitung aktiv?
Hast du die Soll- und Istwerte mal verglichen?

Gib bitte die Herstellnummer deines Vitodens noch mit an.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo mein ident nr. Ist 7454859403450105
Sind wahrscheinlich auf der fehler gekommen nach 9 stunden Monteure stunden! Der Temperaturen Fühler für WW war total falsch sollwert 50° istwert 36° war aber wirklich 50° (manual geprüft) und hat immer wieder das WW aufbereitet ! Deswegen kein HK Wärme !Dann festgestellt ein Entlüfter in HK1 Fest war und ein Müffenschieber Hahn am RL 2 war defekt(nie benutzt) haben anschließend alles getäuscht Dreiwege Ventil (46) getestet (war heile)und neuer Parameter gesetzt !Allgemein 06 auf 04 Läuft seit 24 stunden ohne probleme! Also abwarten:-)

Also lag ich mit meiner Vermutung gold richtig. 🙂