Hallo, 

ich habe eine Vitodens 300 aus 2002/2003 mit Heizkreis, Warmwasser und Fußbodenheizung.
Zunächst war die Heizkreispumpe defekt. Ich hab dann eine neue Pumpe eingebaut (ich glaub das 3-te Nachfolgemodell von der 7341210. Jetzt ist eine 7837520 drin. Die alte Pumpe war fest. Nach dem Austausch und wiederbefüllen der Anlage bleiben die Heizkörper kalt, die Fußbodenheizung und Warmwasser funktionieren weiterhin.
In meiner Verzweiflung hab ich den "Reset to factory defaults" Knopf gedrückt, vermutlich ein biss voreilig.

Heizkörper hatte ich entlüftet (ist aber kaum nötig da die Therme unter dem Dach am höchsten Punkt ist).

Was kann ich noch prüfen?

3 ANTWORTEN 3

Hallo madmat,

ist vielleicht noch irgend ein Schieber/Absteller zu?

Testweise kann man mal die Drehzahl der internen Pumpe anheben. Hast du das Bedienteil mit dem ABCD-Tasten?

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hi Patrik,

hab eigentlich nur den zum befüllen offen gehabt, aber der muss ja geschlossen werden. Bedienteil ist das mit den 4 roten und 4 blauen Knöpfen und 3 Drehreglern.
Kann da ein Mischer festhängen? Wie könnte ich sowas prüfen?
Oder kann es sein dass die Pumpenelektronik auf "Eurola" steht und das zu sowas führt?

lg
madmat

Die Codierschalter auf der Pumpenelektronik sollten erstmal passend eingestellt werden.
In deinem Fall alle auf OFF. Prüfe danach nochmal, ob es funktioniert.

Der Mischer kann nicht festhängen, der ist bei dir für die Fußbodenheizung und die funktioniert ja.

Grüße °pa