abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizkörper (2 von 15) bleiben kalt

Hallo zusammen,

sind im Endspurt unserer Haussanierung und haben folgendes Problem.

2 von 15 Heizkörpern bleiben kalt wenn alle 15 Heizkörper voll aufgederht sind.

Position unserer HK ist wie folgt:

UG= 2 Stk. funkt. einwandfrei

EG= 9 Stk. funkt. einwandfrei

DG= 4 Stk. von denen 2 kalt bleiben

Wie gesagt, 2 von 4 Stk, im DG bleiben kalt. Die zwei im DG-Bad funkt. einwandfrei, die zwei im DG-Wohnzimmer bleiben kalt. Alle 4 HK im DG sind auf der gleichen Höhe montiert/positioniert. Was aber der Fall ist, dass die 2 HK im DG-Wohnzimmer die sind, die die längste Rohrleitung haben. Die beiden HK im DG-Wohnzim. sind warm geworden als wir die restlichen 13 Stk. auf Pos. 2 runtergedreht haben (durch Zufall bemerkt). Als wir heutefrüh wieder alle 15 Heizkörper voll aufgedreht haben, ist das Problem wieder aufgetaucht. Das Heizkörpersystem haben wir x-fach (min. 7-8 Mal) entlüftet, das System hat keine Luftblase!

Wir haben eine Vitodens 300W 19kW mit 200l. CVAA Wasserspeicher.

Im Bildanhang könnt Ihr unsere aktuelle Heizkurveneinstellung sehen. Solltemperatur ist aktuell auf 19°C eingestellt. Die beiden Räume im UG haben eine Ist-Temp. von ca. 14°C, im EG ca. 16-17°C, im DG-Bad ca. 18-19°C und im DG-Wohnzimmer ca. 15-16°C (mit kalten HK).

Aktuell ( 17:30 Uhr) war die Aussentemperatur bei +1°C und die Vorlaufleitung war bei 51°C

Was könnte die Ursache sein, Neigung/Niveau ?

Herzlichen Dank für Eure Hilfe.

 

Gruß

 

Maga+Fam.

 

 

 

Vitodens 300W 19kW.JPG
5 ANTWORTEN 5

Der Vordruck des  externen Ausdehnungsgefäßes  ist auf die statische Höhe eingestellt?

Die Voreinstellungen der  einzelnen Heizkörper sind korrekt eingestellt

Hallo,

sorry, da bin ich jetzt aber total überfragt 😞
Das externe Ausdehngef. kenne ich, hat ca. 35-40l. Volumen, dass dieses aber irgendwie eingestellt wurde mmhhh, keine Ahnung.
Wir haben einen Bungalow, unser DG ist sofort über dem EG.

Voreinstellungen der HK, was meinst Du damit, sorry ?

Morgen werde ich mit meinem Freund den hydraulischen Abgleich machen.
Ich werde berichten.
Danke für den Hinweis.

Und dann wäre noch die Frage, welche Rohrdurchmesser und-werkstoff gewählt wurden ?

Hallo zusammen,

Material ist Kupfer und zum HK sind es glaube ich 15mm Durchmesser.

Heute haben wir uns mit einem Freund vom Fach auf die Suche gemacht.
Als erstes haben wir mal die 13 HK auf Null gestellt die einwandfrei funktioniert haben und sofort wurden die beiden kalten HK im DG warm. Danach sind wir wie folgt vorgegangen:

1. Wir haben das ganze System hydraulisch abgeglichen.
-Die Heizventile der 2 kalten HK im DG wurden auf Stellung-6 (ganz offen) positioniert, waren werksseitig auf Pos.-3

Danach war das Problem immer noch nicht behoben!

Erst als wir die "maximale Drehzahl" der Heizkreispumpe von 55% auf 75% erhöht haben, wurden die beiden letzten HK auch warm.

Nun noch zwei Fragen.

1. Wie hoch (%) sollte man die Heizkreispumpe einstellen ?

2. Im Servicemenü haben wir folgende Einstellungen (s. Bilder) gesehen, die uns etwas irritiert haben, wenn man Text und eingestellten Wert sieht.
Stimmen die beiden Einstellungen oder müssten sie nicht genau umgekehrt sein ?

Hier die beiden Bilder der fraglichen Einstellung:

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f5066b-1485625707.jpg

 

Top-Lösungsautoren