Hallo zusammen,
sind im Endspurt unserer Haussanierung und haben folgendes Problem.
2 von 15 Heizkörpern bleiben kalt wenn alle 15 Heizkörper voll aufgederht sind.
Position unserer HK ist wie folgt:
UG= 2 Stk. funkt. einwandfrei
EG= 9 Stk. funkt. einwandfrei
DG= 4 Stk. von denen 2 kalt bleiben
Wie gesagt, 2 von 4 Stk, im DG bleiben kalt. Die zwei im DG-Bad funkt. einwandfrei, die zwei im DG-Wohnzimmer bleiben kalt. Alle 4 HK im DG sind auf der gleichen Höhe montiert/positioniert. Was aber der Fall ist, dass die 2 HK im DG-Wohnzimmer die sind, die die längste Rohrleitung haben. Die beiden HK im DG-Wohnzim. sind warm geworden als wir die restlichen 13 Stk. auf Pos. 2 runtergedreht haben (durch Zufall bemerkt). Als wir heutefrüh wieder alle 15 Heizkörper voll aufgedreht haben, ist das Problem wieder aufgetaucht. Das Heizkörpersystem haben wir x-fach (min. 7-8 Mal) entlüftet, das System hat keine Luftblase!
Wir haben eine Vitodens 300W 19kW mit 200l. CVAA Wasserspeicher.
Im Bildanhang könnt Ihr unsere aktuelle Heizkurveneinstellung sehen. Solltemperatur ist aktuell auf 19°C eingestellt. Die beiden Räume im UG haben eine Ist-Temp. von ca. 14°C, im EG ca. 16-17°C, im DG-Bad ca. 18-19°C und im DG-Wohnzimmer ca. 15-16°C (mit kalten HK).
Aktuell ( 17:30 Uhr) war die Aussentemperatur bei +1°C und die Vorlaufleitung war bei 51°C
Was könnte die Ursache sein, Neigung/Niveau ?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Gruß
Maga+Fam.
Der Vordruck des externen Ausdehnungsgefäßes ist auf die statische Höhe eingestellt?
Die Voreinstellungen der einzelnen Heizkörper sind korrekt eingestellt
Hallo zusammen,
Material ist Kupfer und zum HK sind es glaube ich 15mm Durchmesser.
Heute haben wir uns mit einem Freund vom Fach auf die Suche gemacht.
Als erstes haben wir mal die 13 HK auf Null gestellt die einwandfrei funktioniert haben und sofort wurden die beiden kalten HK im DG warm. Danach sind wir wie folgt vorgegangen:
1. Wir haben das ganze System hydraulisch abgeglichen.
-Die Heizventile der 2 kalten HK im DG wurden auf Stellung-6 (ganz offen) positioniert, waren werksseitig auf Pos.-3
Danach war das Problem immer noch nicht behoben!
Erst als wir die "maximale Drehzahl" der Heizkreispumpe von 55% auf 75% erhöht haben, wurden die beiden letzten HK auch warm.
Nun noch zwei Fragen.
1. Wie hoch (%) sollte man die Heizkreispumpe einstellen ?
2. Im Servicemenü haben wir folgende Einstellungen (s. Bilder) gesehen, die uns etwas irritiert haben, wenn man Text und eingestellten Wert sieht.
Stimmen die beiden Einstellungen oder müssten sie nicht genau umgekehrt sein ?
Hier die beiden Bilder der fraglichen Einstellung:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f5066b-1485625707.jpg