Hallo, ich habe vor 3 Monaten meinen LANDIS&GYR Gasfeuerungsautomaten getauscht wegen defekt in einen Dungs DGAI.65F (hab ich vom freundlichen Klempner bekommen)
So jetzt zu meinen Problem Heizung funktioniert widerholt nicht, keine Fehler keine Störung kein gar nix, Schornsteinfegerschalter bringt auch nix.
Jetzt habe ich gemessen ob an meinen Automaten 220v(X1 kontakt 1&2) ankommen, die bekommt er aber wenn ich jetzt die 2 kontakte messe des Zündgasventil (X2 kontakt 4&5) kommen da keine 220v an genau so wie die 2 kontakte vom Hauptgasventil (X2kontakt 6&7), es kommt jeweils nur etwa 40 V an, demnach würde ich schlussfolgern das der Feuerungsautomat widerholt kaputt ist?! Bin ich da richtig mit meiner Theorie oder hab ich zu einfach gedacht?
mfg Anthony
Ich bin nicht sicher,ob dieser FA überhaupt für einen Litola eingesetzt werden kann. Denn in der Liste der kompatiblen Kessel erscheinen nur der Vitogas und Kessel der Rexola- Baureihe.
Für den Litola wäre dieser geeignet: