Heizen geht nicht, Warmwasser i. O.

Guten Tag

Vor zwei Wochen, als es mal kalt war, habe ich nach der"Sommerpause" unsere Eurola 7450 453 für ein Wochenende wieder auf Heizen gestellt. Alles war ok und am Montag habe ich wieder auf "nur Warmwasser" gestellt.. Heute nach einer Woche Urlaub im warmen Süden wollte ich wieder das Haus heizen lassen. Warmwasser war wie immer sofort da, aber Zimmerheizung geht nicht. Nach Drücken des Kaminfegerschalters dreht die Pumpe (hörbar) und der Heizkreislauf wird auf ca. 85° aufgeheizt, die Leitungen für die Bodenheizung werden warm.  Wenn ich den KF-Schalter wieder auf 0 stelle, geht das Display wieder auf 0, Pumpe dreht nicht. Es blinkt nichts, die Brenner- und die untere LED leuchten auch nicht.  

Was mache ich falsch oder gibt es von Ihnen einen schnellen Tipp?

Vielen  Dank im Voraus

 

Roman Büchel

4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Roman,

welchen Eurola hast du denn genau?
Die 7450453 ist leider nicht die Artikelnummer von deinem Eurola.
Diese beginnt entweder mit 73... oder mit 16... .

Was wird denn im Display angezeigt?

Schalte mal bitte das Gerät aus, beweg den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und her und schalte das Gerät dann wieder ein.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Roman,

lass doch mal die Pumpe ohne Eletronik laufen. Dafür muss der KM Bus entfernt und wegcodiert werden. Natürlich könnte die Pumpe auch einfach keine Leistung mehr haben.

Mit besten Gruß °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Roman,

auf den ersten Blick sollte die Speicherladepumpe einmal geprüft werden.

Mit besten Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Roman,

bei der Eurola soll der Codierschalter 4 auf "on" stehen. Wenn die Pumpe dennoch kurz taktet stimmt was nicht.
Teste mal ob die Pumpe sich frei dreht wenn du diese lose und angezogen hast.

Mit besten Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

49 ANTWORTEN 49
Hast mal die Schaltzeiten kontrolliert ?
Habe ich natürlich gemacht, Uhrzeit ok, Schaltzeiten wie bisher ...
Sieht nicht so gut für die Regelung aus, denk ich. Da es mit der Russteufeltaste funktioniert, kann es nur noch an der Regelung liegen.
Hallo Roman,

welchen Eurola hast du denn genau?
Die 7450453 ist leider nicht die Artikelnummer von deinem Eurola.
Diese beginnt entweder mit 73... oder mit 16... .

Was wird denn im Display angezeigt?

Schalte mal bitte das Gerät aus, beweg den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und her und schalte das Gerät dann wieder ein.

Beste Grüße °be
Sorry wenn ich mich erst jetzt wieder melde, aber nach mehrmaligem Aus- und Einschalten hat die Heizung für ein paar Tage wieder funktioniert.
Auf der Rechnung steht 1641130 Eurolamatic OC Flüssiggas 15kW Auf dem Typenschild am Gerät steht wirklich 7450 453. Auf dem "runden grossen Metallteil, (vermutlich der Brennraum o. ä.) steht 7380619000000001.
Seit heute morgen streikt das Ding wieder. Warmwasser wird produziert. Wenn ich die Wassertemperatur höher stelle oder Warmwasser laufen lassen, fängt es wieder an , aufzuheizen. Im Display wird "0" angezeigt.

Was für einen Ohmwert muss der Aussenfühler ungefähr haben? Welchen Wert von Widerstand kann ich anhängen, um den Aussenfühler zu überbrücken?
Das wären erstmal die vorläufigen Fragen.
Einen Betriebswahlschalter habe ich nicht zum schieben, sondern zum drehen. Da dran habe ich auch schon mehrmals gedreht

http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/11963/1/Se...

Es handelt sich um das Gerät links auf dem 1 Blatt des obigen Links.
Bedienteil, alle Boards, den Kesselfühler habe ich aus einer stillgelegten identischen Maschine vom Nachbarn ausgebaut und bei mir getestet, ohne Erfolg, gleicher Fehler. Gibts noch was, das ich als Nichtfachmann, ausprobieren kann? Komme aus der Elektronik-Branche (Radio-TV), bin also mit Moduln und elektronischen Bauteilen bewandert oder wie man dazu sagt.
Wird im Display wirllich 0 angezeigt?
Das würde bedeuten, dass die momentane Kesselwassertemperatur 0°C beträgt.
Wenn dem so ist, sollte der Kesseltemperatursensor mal überprüft werden.

Was ich nicht ganz verstehe ist, dass das Gerät in den Heizbetrieb geht, wenn du die Warmwasser-Solltemperatur erhöhst.
Stimmt das wirklich oder hast du dich vertan mit der Information?

Also die Warmwasserbereitung funktioniert.
Was passiert, wenn du die Warmwasser-Solltemperatur auf 10°C reduzierst, geht das Gerät dann in den Heizbetrieb?

Welche Außentemperatur wird dir denn im Display der Regelung angezeigt?
Zur Abfrage bitte mal die Thermometer-Taste mit dem "?" drücken.
Die Anzeige unter Punkt 1 ist die Außentemperatur.
Der Außentemperatursensor ist ein Ni500.

Beste Grüße °be
Danke für Deine Bemühungen zu meinem Problem.
Auf der Siebensegment-Anzeige wird fast immer "0" angezeigt. Auf dem LCD-Display geibts mehrere Anzeigen und Symbole.
Das Gerät geht in dem Wassererwärmbetrieb, wenn ich die Solltemperatur erhöhe, nicht in den Hezbetrieb. Da habe ich mich vermutlich nicht genau genug ausgedrückt. Warmwasseraufbereitung funktioniert, wenigstens etwas.
Das mit der Reduktion werde ich heute mittag, wenn ich zuhause bin, gleich mal ausprobieren. Wenn der Heizbetrieb anläuft, waäre das dann ok oder nicht? Darf oder muss er das?
Temperaturanzeigen: Aussentempüeratur bei 1: (zu kalt für die Jahreszeit), wird richtig angezeigt. Bei 3 wurde gestern abend 55° angezeigt. Bei 5 Warmwasser-Temperatur je nach Verbrauch (gestern abend zwischen 53 und 58°)
Wenn Warmwasseraufbereitung in Betrieb, dann geht die Siebensegment- Anzeige rechts bis auf "6". Das ist nach meiner Meinung auch ich Ordnung. Heute in der Früh habe ich nach dem Duschen mal geschaut, was passiert. Da habe ich bemerkt, dass die ANzeige sogar bis "7" hochgezählt hat.
Mit freundlichen Grüssen und der Hoffnung auf weitere Tipps.
Roman
Die 7-Segmentanzeige ist nicht das Display!
Diese Anzeige zeigt nur den Betriebzustand an und zählt beim Start immer hoch.

Das mit dem Reduzieren der Warmwassertemperatur war so eine Idee, die ich aber gerade bei genauerem Nachdenken wieder verworfen habe. Denn das würde nur etwas bringen, wenn das Gerät sich permanent in der Warmwasserbereitung befindet.

Hast du eventuell einen Mischer angeschlossen?
Wenn ja, sollte mal der Vorlauftemperatursensor geprüft werden.

Beste Grüße °be
Einen Mischer habe ich nicht. Es sind zwei Kreise, einmal Warmwasser und einmal Bodenheizung.
Jetzt habe ich nochmal geschaut,. habe den Wahlschalter auf Normalbetrieb (immer heizen) gestellt, hat nicht gestartet, dann habe ich den Party-Modus auch noch aktiviert, dann kommt die rote Störungs-LED und auf dem 7-Segment blinkt "2". Irgendwas tönt in der Maschine.Das war gestern schon mal, aber war dann plötzlich wieder weg. Was kann das sein? Was anderes oder evt. ein näherer Hinweis auf den Fehler?
Gruss aus der kalten Stube
Roman
Die Störung "2 blinkend" will nicht mehr verschwinden..... 😞
Eine blinkende 2 sollte eigentlich bedeuten, dass der STB(Sicherheitstemperaturbegrenzer) angesprochen hätte. Da ich aber kaum annehme, dass der Kessel so hoch geheizt hat, könnte hier auch ein Kapillarfehler vorliegen. Vermutlich geknickt oder gebrochen.
Jetzt habe ich in einem anderen Forum von einem Temperaturbegrenzer gelesen. Rechts unten ist dieses Teil mit einem Loch aussen. Da habe ich vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand reingedrückt und es hat sich ein Kontakt hörbar gelöst. Anschliessend war die 2 wieder weg.
Was ist ein Kapillarfehler? Geknickt oder gebrochen?
Ist es dieses Teil, das ich nachdem der Fehler aufgetreten ist, gedrückt habe. Ist da eine Kapillare drin, die einen mechanischen Kontakt betätigen sollte bei zu hoher Temperatur?
Sorry, ich habe es nicht in einem Forum gelesen, sondern in der Serviceanleitung des Gerätes.
Das, was du reingedrückt hast, war der STB. Da die 2 anschliessend verschwunden war, dürfte dieser noch intakt sein.
Kapillarfehler: Du hast ja an den Thermostaten meist eine sehr dünne CU-Leitung(sind immer gelötet, nicht gesteckt) . Und diese kann durchaus durch Unachtsamkeit mal eingeklemmt oder geknickt worden sein. So, dass der Kontakt am anderen Ende nicht mehr funktioniert.
In modernen Geräten hält vor allem die Microelektronik Einzug. Da findet man Kapillarkontakte entweder gar nicht oder nur noch selten.
Hallo
Heute morgen habe ich beim Aufwachen als erstes die Eurola-Pumpe gehört. Ohne mein wissentliches Dazutun läuft die Maschine im Moment wieder.
Was meinst Du mit Kapillarfehler. Sind die Temperaturfühler im Boiler und oben im Heizraum damit gemeint.
Grüsse , ein schönes Wochenende und eine funktionierende Heizung wünscht
Roman
Deine beiden genannten Fühler haben nix mit der Kapillarwirkung gemein. Die beiden liefern nur einen Widerstandswert, mit welchem die Elektronik arbeiten kann. Ein Kapillarkontakt bewirkt aber unmittelbar etwas. Z.B. der STB. Wird der zu hoch erhitzt,wird das System abgeschaltet. Und der STB muss zwingend von Hand wieder entriegelt werden. Manche Thermometer funktionieren so, dass das Ende des Kapillarröhrchens über eine kleine Mechanik den Zeiger bewegt.
In Heizungsanlagen sind vielfach der Kesselthermostat und der STB als Kapillarkontakt ausgeführt. Sind relativ grosse kupferzylinder mit einer sehr dünnen Leitung hinten dran. Und in dieser Leitung befindet sich eine Flüssigkeit. Ist jetzt das Röhrchen geknickt oder gebrochen, spricht man von einem Kapillarfehler.
Trifft bei dir offenbar nicht zu, den STB konntest ja einwandfrei entriegeln.
Gestern morgen war wieder kalt zuhause. Die Temperatur vom Warmwasser wurde mit 58° und die Heizwassertemperatur mit 55° angezeigt, aber die Pumpe lief nicht und die LED-Anzeige bleibt auf "0". Wenn man das Gerät vom Netz trennt und wieder startet, geht die Anzeige manchmal auf "2", dannt kommt aber gleich "9" und dann wieder "0". Was kann das bloss noch sein? Letztes Mal habe ich auch alles getestet und dann eigentlich am Abend aufgegeben, am nächsten Morgen lief alles wieder normal.Wer hat mir noch Tipps? Wäre sehr dankbar. Wenn von Viessmann jemand kommt und alles wieder geht, habe ich vermutlich ausser einen Haufen Spesen, keinen Vorteil.
Null bedeutet Standby. Da er ab und an die 2 zeigt und anschliessend die 9, zeigt das, dass der Kessel zwar zünden will, es aber nicht kann. 2 bedeutet hier einen Eigentest, wo auch das Gebläse anläuft, während die 9 nun den Gebläseauslauf anzeigt.
Entweder bleibt der Kessel in der Warmwasserbereitung hängen, was allerdings die Segmentanzeige zeigen sollte.
Oder aber es kommt keine Wärmeanforderung vom Raum- bzw. Aussenfühler. Wackelkontakt eventuell ? Kalte Lötstelle ?
Warmwasseraufbereitung scheint zu funktionieren. Wenn ich warmes Wasser laufen lasse, startet die Eurola nach einiger Zeit mit der Warmwasseraufbereitung. Dann kommt die "6" auf der Anzeige. Lötstellen habe ich eigentlich kontrolliert, scheinen trotz dem Alter noch recht gut zu sein.
Raumfühler hae ich zwei, aber die sind direkt an der Bodenheizungsverteilung "angeschlossen". Vom Aussenfühler kommt doch auch die Aussentemperaturanzeige im Display. Scheint auch zu funktionieren, da heute morgen kalte 10° angezeigt wurden.
Fussbodenheizung ? Sicherlich über einen Mischer ? Dass der Vorlauffühler des Mischers einen Defekt hat ?
Ich bin zwar an der Arbeit im Geschöäft, aber so weit ich weiss haben wir keinen Mischer. Die leitungen für Warmwasser und die für die Bodenheizung kommen direkt ohne Umwege aus der Viessmann Eurola. Es hat auch ijeweils eine Pumpe für Wasser und eine für die Heizung. Da ich kein Heizungsfachmann bin, bitte korrigiere mich, wenn ich da was falsch verstehe. Danke.
Oder ist der Vorlauffühler irgendwo im Kessel untergebracht?