Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hat die Vitodens 300 WB3A mit der Steuerung Vitotronic 200 HO1 aus dem Jahr 2005 ebenfalls cccccccc

Guten Tag,

besitzt meine Vitodens 300 WB3A mit der Steuerung Vitotronic 200 HO1 aus dem Jahr 2005 eine selbskalibrierende kontinuierliche Regelung? Im Jahr 2011 wurde der Gaskombiregler durch einen neuen (CGS71 D R10 206V) ersetzt.

Über eine zeitnahe Antwort würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Brunner

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo thobrun,

der Vitodens 300 Typ WB3A mit 13 und 19kW besitzt die selbstkalibrierende Verbrennungsregelung Lambda pro Control und die Leistungsklassen 26 und 35kW besitzen diese nicht. Wenn du dir unsicher bist, kannst du mir auch einfach die Herstellnummer deines Gerätes posten.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo thobrun,

der Vitodens 300 Typ WB3A mit 13 und 19kW besitzt die selbstkalibrierende Verbrennungsregelung Lambda pro Control und die Leistungsklassen 26 und 35kW besitzen diese nicht. Wenn du dir unsicher bist, kannst du mir auch einfach die Herstellnummer deines Gerätes posten.

Beste Grüße °fl
Hallo,

der Gaskombiregler CGS71 D R10 206V ist keiner für selbstkalibrierung. Der selbstkalibrierende passt ja auch gar nicht auf den der nicht kalibrieren kann.Also hast du einen Kessel ohne kalibrierung.
Guten Morgen, herzlichen Dank für Ihre Antwort. Folgende Nummern konnte ich an der Heizung finden.
7176537503025106 (Barcode-Nr. im Gerat)
7196527101520107 (Kesselkreislaufregelung GG1)
7825241100520108 (Barcode-Nr. auf der getauschten Kesselkreislaufregelung GG1 im Jahr 2011)
Das Typenschild oben auf der Heizung wurde entfernt (vermutlich beim Tausch des Gaskombireglers durch Viessmann).
Ich hoffe, Sie können mit den Nummern etwas anfangen.
Gruß
Hallo thobrun,

danke für die Nummern. Du hast den WB3A mit 26kW und dementsprechend ohne Lambda pro Control.

Beste Grüße °fl
@thobrun

Sag ich doch. Mit diesem Gaskombiregler ist kein LambdaPro Control möglich.
Top-Lösungsautoren