Hallo
ich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100.
Meine Problem ist, dass jetzt nach Umstellung von Sommer auf Winterbetrieb zwar die Warmwasseraufbereitung nach wie vor ohne Probleme läuft, aber die Kesselwassertemperatur nicht über 38 Grad ansteigt. Den Außensenor habe ich gemessen der Ohmwert ist, in Abhängigkeit von der Außentemperatur ok. Der Wert für den Kesseltemperatursensor ist ebenfalls ok. Die Codierung in der Adresse 102 Kesselwassersolltemperatur stimmt ebenfalls (75 Grad)
Es leuchte keine Störungslampe.
Wo liegt der Fehler ?
Wer kann mir weiterhelfen ?
Beste Grüße
Bernd
Gelöst! Gehe zu Lösung.