Hallo, wir nutzen ein V-Vitocrossal 300

z. Z. ist jedoch nur "Warmwasser-Betrieb" aktiviert. Trotzdem zeigt die Vorlauftemperatur für die Heizung ± 50C an.

M. E. ist das nicht i.O. Wo liegt der Fehler, der ist im Übrigen vorher nicht aufgetreten erst nach dem Service.

mfg Achim Kott

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Achim Kott,

 

hier sollte durch deinen Heizungsfachbetrieb mal überprüft werden, ob alles wieder so eingestellt wurde, wie es vorher war. Außerdem empfehle ich, die Rückschlagklappen auf Gängigkeit zu checken.

 

Je nach Alter der Anlage kann es auch sein, dass der Schornsteinfeger-Prüfbetrieb noch aktiv ist.

 

Kannst Du bitte mal die 16-stellige, mit einer "7" beginnende Herstellnummer deiner Anlage posten? Ich würde gern prüfen, was noch in Frage kommen könnte.

 

Beste Grüße °jo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Achim Kott,

 

hier sollte durch deinen Heizungsfachbetrieb mal überprüft werden, ob alles wieder so eingestellt wurde, wie es vorher war. Außerdem empfehle ich, die Rückschlagklappen auf Gängigkeit zu checken.

 

Je nach Alter der Anlage kann es auch sein, dass der Schornsteinfeger-Prüfbetrieb noch aktiv ist.

 

Kannst Du bitte mal die 16-stellige, mit einer "7" beginnende Herstellnummer deiner Anlage posten? Ich würde gern prüfen, was noch in Frage kommen könnte.

 

Beste Grüße °jo

 

Hallo Herr Buentgens, danke für die schnelle Info. Der o. g. Schalter steht auf "Automatik".
Die Hersteller-Nr. 7170769001165107
Die Anlage hat z. Z. Kessel-Temp 53 C und Vorlauf-Temp 42 C !
BG Achim Kott
Hier sollte tatsächlich die Rückschlagklappe im T-Stück mal geprüft werden. Die kann manuell geöffnet werden. Schließt sie richtig oder ist sie noch geöffnet. Es kann auch sein, dass sie durch Verunreinigungen einfach nicht mehr richtig schließt. Ich empfehle Dir, den Heizungsfachbetrieb nochmal zu kontaktieren und um erneute Überprüfung zu bitten, wenn das Phänomen erst seit dem Service auftritt.

Beste Grüße °jo

Hallo.

Ich habe noch eine andere Lösung. Schau mal nach dem Mischerhebel ob der nicht ausgehängt worden ist um Waerme abzuführen.