Hallo, habe eine Vitodens 300, die Warmwasser-Solltemp ist auf 60 Grad vorgegeben.
Allerdings ist bei Diagnose zu sehen dass die Isttemp sich um die 40 Grad bewegt.
Wenn Solar im Betrieb ist (also Sonne scheint) ist das Wasser volle Temperatur, meist ca 70 Grad.
Jetzt im Herbst/Winter funktioniert das nicht richtig.
Habe eben noch bei Service eine Diagnose gefunden, da steht seltsamerweise
Warmwasser
Soll 40
Ist 42
Kommt mir so vor als würde die Steuerung denken Solar bringt genug und er brauch nicht heizen.
Heizung funktioniert übrigends alles normal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Es gibt eine Nachheizunterdrückung, Adresse 67 unter Warmwasser, die ist aktiv wenn du in der Diagnose schaust.
Alles richtig so.
Grüße
Hallo,
Es gibt eine Nachheizunterdrückung, Adresse 67 unter Warmwasser, die ist aktiv wenn du in der Diagnose schaust.
Alles richtig so.
Grüße
Bei einer Solaranlage sieht der KD nur den momentanen Zustand. Gerade bei Verdacht auf Rückzirkulation sind Beobachtungen nachts wichtig, wenn möglich vorher noch machen; alle Anzeigen und Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten samt Pumpenzustand (an oder aus) aufschreiben. Die Überprüfung des Kollektorsensors dagegen ist etwas für den KD.
Lasse dir vom KD die Funktion der Solaranlage sowie die wichtigsten Einstellungen und Anzeigen erklären, ebenso, welchen Druck die Solaranlage im Ruhezustand mindestens haben sollte; aktuellen Druck aufschreiben und z.B. monatlich überprüfen.