Hallo meine Vitodens 333-f, hat kein WW, Fehlercode zeigt 59. Wer kann helfen?

Habe sie schon vom Netz genommen und wieder eingeschaltet und Reset gedrückt.

Anlage springt immer wider auf Störung und zeigt Fehler 59. hat jemand eine Idee was es sein kann?

Wartung wird regelmäßig gemacht.

2 ANTWORTEN 2



59 heißt dieses

Störungsursache
Unterbrechung Auslauftemperatursensor

Maßnahme
Sensor prüfen

Verhalten der Anlage
Keine Warmwasserbereitung

Lass den mal erneuern dann geht's wieder.

Danke für den Tipp, werde ich machen lassen.
Schönes Wochenende