1,5 bar auf gerät und innerhalb ca.1-2 stunden auf 0
ausdehnungsgefäß ist leer nach befüllung der anlage auf 1.5 bar wie bekomme ich die luft aus dem gefäß?und das wasser rein
1,5bar schlagartig weg aber nicht durch den Kondensatablauf wo kann das wasser hin sein?
Dein Ausdehnungsgefäss ist defekt oder am Kappenventil abgesperrt.. Ist das Kappenventil offen, ist dein MAG defekt. Entweder das MAG austauschen oder den Vordruck ergänzen. Letzteres hat aber nur Sinn, wenn das MAG nicht älter als 7-8 Jahre ist.