Im Display:
Außentemperatur + 6 Grad
Kessel 66 Grad ?
Raumtemperatur auf 20 Grad
Nur Außentemperatur geführt.
Heizkurve Niveau= 0
Neigung= 1,1
Heizleistung auf 4,8KW eingestellt.
Warmwasser auf max. 50 Grad
Diese Schüttelgeräusche sind nur manchmal da, sonst läuft die Vitodens super.
Kann mir jemand erklären was und warum das Gerät solche Geräusche macht?
Bei der Wartung wurde nichts gefunden. Der Vorführeffekt natürlich.
Das dürften Siegegeräusche sein, wenn das Gerät zeitweise gegen ein geschlossenes System fährt, weil alle Heizkörperventile geschlossen sind.
Abhilfe. Im Führungsraum das Heizkörpoerventil voll öffnen und die Heizkennlinie so anpassen, daß eine möglichst angenehme Raumtemperatur entsteht.