Meine Trimatik -MC/B ist ausgefallen.Die Störungslampe leuchtet nicht.Wenn ich die Steuerung manuell auf provisorischen Betrieb stelle springt der Brenner an und die Heizung läuft bis die Solltemperatur ereicht ist.Danach schaltet sie auch wieder ein wenn die untere Temperatur ereicht ist. Bei Automatikbetrieb bleibt sie aus.Beim ein und ausschalten des Netzschalters blinken die Leuchtdioden kurz auf.Die beiden Sicherungen auf der Platine sind OK.Weiß da jemand Rat was das sein könnte.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Veterano,
bitte prüf die Codieradressen 00 und 01. Die Codieradresse 00 muss auf dem Wert 15 stehen und die Codieadresse 01 auf dem Wert 00. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung. In diesem ist beschrieben, wie du die Codierebene betrittst und in ihr navigierst.
Beste Grüße °ja
Hallo Veterano,
kannst du uns noch die Herstellnummer deiner Trimatik (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen ?
Beste Grüße °ja
Hallo Veterano,
bitte prüf die Codieradressen 00 und 01. Die Codieradresse 00 muss auf dem Wert 15 stehen und die Codieadresse 01 auf dem Wert 00. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung. In diesem ist beschrieben, wie du die Codierebene betrittst und in ihr navigierst.