abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hallo liebe Community. Muss das externe MAG bei einem vitodens 300W im Vor oder Rücklauf sitzen?

Externes MAG Vitodens 300 W BJ 2018
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Ein MAG sollte man wegen geringerer ,,Stressbelastung,, besser im Rücklauf eingebaut werden. Die Systemtemperatur liegt hier immer tiefer.

Grundsätzlich ist aber beides möglich. Es gibt also keine direkte Vorschrift.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo AdmiralAckbar, das kommt darauf an, wo das Umschaltventil an der Anlage sitzt.
Wenn sich dieses im Vorlauf befindet, kommt das MAG in den Rücklauf, befindet sich das Umschaltventil im Rücklauf, muss das MAG in den Vorlauf. Hintergrund: Es muss sichergestellt werden, dass das MAG nicht hydraulisch abgekoppelt werden kann, ansonsten kann es zu Druckschlägen im Betrieb kommen.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ein MAG sollte man wegen geringerer ,,Stressbelastung,, besser im Rücklauf eingebaut werden. Die Systemtemperatur liegt hier immer tiefer.

Grundsätzlich ist aber beides möglich. Es gibt also keine direkte Vorschrift.

Hallo AdmiralAckbar, das kommt darauf an, wo das Umschaltventil an der Anlage sitzt.
Wenn sich dieses im Vorlauf befindet, kommt das MAG in den Rücklauf, befindet sich das Umschaltventil im Rücklauf, muss das MAG in den Vorlauf. Hintergrund: Es muss sichergestellt werden, dass das MAG nicht hydraulisch abgekoppelt werden kann, ansonsten kann es zu Druckschlägen im Betrieb kommen.

Beste Grüße °sr