Hallo, ich habe jetzt die Pumpe tauschen lassen, der Fehler 02 kommt weiterhin nach Aufheizen der

Der Fehler 02 tritt weiterhin auf, was kann denn die Ursache sein? Vitodens 200 Bj.2004

Nach dem Aufheizen , die Brennerlampe geht aus und danach steigt die Temperatur im Display und gluckern oben in der Anlage, dann klack, Störung.

Was kann es denn sein?

6 ANTWORTEN 6

Lufteinschluss ? Gerade die Gluckergeräusche deuten darauf hin.

Die Luft behindert den Wassertransport und der Brenner somit sehr schnell den Wärmetauscherinhalt aufheizt.

Danke , ich werde, falls heute Abend wiederholt die Anlage auf Störung steht, nochmal alle Heizkörper entlüften.
Ich hoffe das Beste.
Kai

Hallo, Fehler 02 heißt das die Sicherheitskette ausgelöst hat.
In diesem Zusammenhang steht meist eine defekte Pumpe und, oder ein defektes 3 - Wegeventil.
Ebenso könnte der Wärmetauscher heizungsseitig zu sein.
Grüße

Nur die Heizkörper wird nicht viel bringen, denk ich, da die Luft in der Therme festhängt. Ich bin nicht ganz sicher, ob deine Therme ein Entlüftungsprogramm hat. Das solltest mal aktivieren.

Kannst du mir beschreiben, wie ich das Entlüftungsprogramm einschalten kann.
Ich habe heute morgen die Steigung und Nieveau etwas reduziert.1,0 und 4.
Mal abwarten, bisher läuft sie noch.
Aber das Entlüftungsprogramm würde ich gerne mal einschalten.
Danke

Hallo,
Bei deinem Vitodens gibt es kein Entlüftungsprogramm.
Es liegt nahe das dein Wärmetauscher heizungsseitig dicht ist.
Schrieb ich schon.
Grüße