Hallo,ich habe eine Vitodens300, und nach der Gas Umstellung geht die Heizung auf Störung.

Die Störung trat ca 1 Monat nachdem EWE die Umstellung vor Ort vorgenommenhat. Die MEdungen lauten: Brenner Kalibration nicht ausgeführt und Flammenausfall in Sicherheitszeit. Laut EWE sind sie nicht mehr zuständig, da die Heizung alles selber einstellt. Was ist jetzt zu tun?

MFG Jan Steinwart

3 ANTWORTEN 3

Bei deinem Gerät muss vermutlich eine Gasblende verbaut werden und der CO2-Gehlt im Abgas eingestellt werden. Wende dich dazu an einen Betrieb in deiner Nähe.

Schreib mal die Seriennummer deiner Therme.

7560881505725102
EWE meinte das das Gerät alle Einstellungen selbst regelt!

EWE hat soweit erstmal recht. Die Therme verfügt über die Lambda Pro Regelung. Und erkennt automatisch die Gasart und stellt sich drauf ein.
Gibts einen Fehlercode ? Wurde der Anschlussdruck mal gemessen? Oder wurde der Hauptabsperrhahn unter Umständen zu schnell geöffnet ? Hier kann es passieren, dass der Druckregler am Hauptanschluss schliesst und entriegelt werden muss.
Ich denke mal, dass sich das eine Firma ansehen sollte.