Hallo, der Kessel gibt ein lautes metallenes pfeifen, bzw quietschen ab wenn der Brenner läuft.

Hallo, der Kessel gibt ein lautes metallenes pfeifen, bzw quietschen ab wenn der Brenner läuft. Woran kann das liegen? Brenner gerissen?

Vitocrossal 300

Herstellnr. 7175475601430105

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Schlüter,

wie von @Franky geschrieben, sollten das Gebläse und die CO²-Einstellungen geprüft werden.
Aktuell vermute ich, dass das Gebläse einen Lagerschaden hat.
Einen gerissenen Brenner/ Flammkörper schließe ich aktuell auch erstmal aus.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Vor allem CO2-Einstellung prüfen und die Gasdrücke. Ferner könnte auch das Gebläse Geräusche verursachen.
Einen Riss im Brenner halte ich für unwahrscheinlich.
Hallo Schlüter,

wie von @Franky geschrieben, sollten das Gebläse und die CO²-Einstellungen geprüft werden.
Aktuell vermute ich, dass das Gebläse einen Lagerschaden hat.
Einen gerissenen Brenner/ Flammkörper schließe ich aktuell auch erstmal aus.