Hallo, bei meiner Vitodens 333 lässt sich der Kessel nicht befüllen, druck 0 bar.

bei meiner Vitodens333 lässt sich der Kessel nicht befüllen, druck 0 Bar.

Warmwasser funkioniert aber die Fussbodenheizung nicht, das Gerät gibt auch keine Fehlermeldung aus.

 

3 ANTWORTEN 3

Entweder ist noch ein Hahn zu oder aber du hast mit dem Schlauch nur Vor- und Rücklauf verbunden. Ein Ende des Schlauches an einen Wasseranschluss(z.B. der von der Waschmaschine), den anderen an den Wartungshahn im Rücklauf.. Vorher aber beim Wasserversorger nach der Härte des Wassers fragen. Unter Umständen musst du aufbereitetes Wasser einfüllen bzw. mit Zuschlagstoffen versehen.

habe den schlauch unten am Kessel angeschlossen, ist das falsch?

Nein, das sollte passen. Aber an dem Anschluss ist sicher auch ein Kugelhahn, der natürlich geöffnet werden muss. Möglicherweise ist dafür ein grösserer Schraubendreher nötig.

Es wäre auch möglich, dass am anderen Ende ein Wasserhahn mit Rückschlagventil sitzt. Diese Ventile kleben gerne mal, so, dass trotz Aufdrehen beider Hähne kein Wasser fliesst.