Hallo, an meiner Viessmann Trimatik MC Bj.1995 blinkt seit einem kurzen Stromausfall die rote LED.

Der Kessel heizt nicht, reagiert nicht mehr auf die Teststellungen am Drehknopf der Regelung. Handbetrieb funktioniert. Heizkessel Viessmann Atola AVA 17, Bj. 1995. Wer kann helfen?

Vielen Dank im Voraus.

8 ANTWORTEN 8

Die Codieradressen müssen überprüft und eingestellt werden.

MfG

W.F.

Hallo, mit Codieradressen sind wohl die Codierschalter auf der Elektronikbox gemeint? Da ist aber nichts verstellt worden.... Grüße aus Gera.

Bitte mal die Herstellernummer posten, die auf der Reglung steht.
MfG
W.F.

Die Herstellnummer lautet: 7450261713324

Das ist die dazugehörige Anleitung.

Hallo, das Problem scheint an der Elektronikbox zu liegen, ich finde im Katalog aber nur noch die Elektronikbox mit der Nummer 7408421... ist diese zur 7403956 kompatibel?

Die Elektronikbox ist kompatibel.
MfG
W.F

Vielen Dank für die Information! Ein Schönes Wochenende mit besten Grüßen aus Gera