abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo. Wir haben eine Vitodens 333-F. Im Display erscheint der Fehler E5.

Hallo. Wir haben eine Vitodens 333-F.  Im Display erscheint der Fehler E5. In der Montage anleitung steht das der Brenner blockiert mit der Ursache Fehler Flammenverstärker. Als Maßnahme wird der Austausch der Regelung empfohlen.

Ist das wirklich erforderlich, oder gibt es Alternativen?

Ich würde mich über eine Expertenantwort oder Rückmeldung von Betroffenen sehr freuen.

3 ANTWORTEN 3

Da gibt es keiner Alternative. Regelung tauschen und gut.

Wann ist die Anlage installiert worden. Bitte Kesselnummer mitteilen.

 

MfG

W.Fiedler

Hallo Gehkoenig,

Maßnahmen: Brennraum öffnen lassen und prüfen, ob es zum Kondensatstau gekommen ist. Wenn dadurch die Elektroden betroffen waren, kann dies für die Störung verantwortlich sein. In diesem Fall Elektroden ggf. Flammenkörper tauschen. Sollte die Störung weiterhin bestehen, Regelung tauschen.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren