Nachdem die Heizung gewartet wurde, ist es im Haus ungewohnt warm. Aber teilweise sind einige Heizkreise kalt , andere dafür auf Dauerbetrieb warm. (EFH, 2 Geschosse, Fussbodenheizung) Heizkessel funktionierten vorher normal.
Ich stellte fest, dass die Regelung offensichtlich defekt ist. Keine Einstellung pp. mehr möglich . Die Anzeige steht permanent auf 29 Grad.
Kann es sein, dass die defekte Regelung für alles verantwortlich ist oder könnte da mehr hinter stecken.
Hallo Beck,
bitte versuche die Bedieneinheit zu reseten. Dafür muss die Bedieneinheit aus dem Sockel gezogen werden, anschließend wird die Reset-Taste (>I<) ca. 5 Sekunden gedrückt und die Bedieneinheit wieder in den Sockel gesteckt.
Bitte prüfe anschließend, ob du wieder Einstellungen vornehmen kannst und ob die Codierungen 01:00, 00:15, 05:08 und 06:10 eingestellt sind.
Eine Erläuterung sollte jetzt im Anhang ersichtlich sein.
Im Anschluss liefere mir bitte Informationen welche Außentemperatur (?-Taste + Drehknauf) du bei der Abfrage 1 auslesen kannst und wie die Neigung und das Niveau ist für den jeweiligen Heizkreis eingestellt ist?
Beste Grüße °sr