Hallo! Vitodens 300 WB3A 7176778603402101 Störung E6 Drucksensor erneuert. Abgas Zuluft überprüft
Raumluft abhängig gefahren trotzdem unregelmäßig Störung E6
Kann mir einer helfen? Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Schmusekatze,
wurde mal ein Blick in den Wärmetauscher geworfen? Es kann sein, dass die Heizflächen vom Wärmetauscher oder das Kesselanschlusstück vom Abgassystem zugesetzt sind.
Das sollte auf jeden Fall noch mal von einem Fachbetrieb überprüft werden.
Viele Grüße °pa