ist die Busleitung zur Pumpe noch in Ordnung? Eine Sichtprüfung reicht hier nicht aus, bitte mal auf Durchgang prüfen. Lass die Anlage mal ohne die Erweiterung laufen und prüfe dann ob die Meldung C5 immer noch auftaucht.
Codieradresse 30:1 ist aber eingestellt, oder? Ansonsten bitte noch mal den KM-Bus abziehen 30:0 einstellen und die Pumpe für 1-2 Tage stufig laufen lassen. Sollte die Störung dann nicht mehr auftreten ist mit der Erweiterung alles i. O..
wenn man nach der Störungstabelle geht, bleibt eigentlich nur noch die Pumpe. Für den Servicefall die KM-Busleitung erst mal abziehen und die Codieradresse 30:00 einstellen. Dann sollte die Anlage erstmal ohne Ausfall betrieben werden können.
Hallo ! Habe jetzt mal die externe erweiterung H2 deaktiviert läuft ohne störung kann man die zirkulationspumpe nit an die interne h1 anschliesen laut plan ja was muss ich da noch aktivieren ? mfg Mario
auf der internen H1 ist bereits die Speicherladepumpe angeschlossen. Die Zirkulationspumpe kann auch alternativ über einen Zeitschaltuhr betrieben werden.