Hallo unsere Vito 300 (2001) macht seit geraumer Zeit des nächtens ein Geräusch ähnlich eines Ventilflatterns.
Beobachtung ist folgende :
Nachtabsenkung "unzählige Starversuche (Spülen , Zündvorgang ca 5 Sek., Zünden ca. 2/3 Sek., aus.
Dieser Vorgang erfolgt etliche male und im Zündversuch dieses Geräusch ca. 5-10 Sek.
Hab' alles versucht bzw. verändert Tagesbetrieb, Schaltzeiten, Kurven usw. Erfolg = 0.
Beim "flattern" fällt der Druck ca. 0,2Bar ab steigt danach auf Normal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Spike,
eine Wartung durchzuführen wäre schonmal ein guter Ansatz. Es sollten die Elektroden Gasdrücke und der Brenner an sich überprüf und eingestellt werden.
Nach deiner Fehlerbeschreibung zur urteilen, sollte die Anlage normalerweise auch den Störcode 1:4 anzeigen.
Welchen Druck meinst du mit 0,2 Bar?
Viele Grüße °pa
Hallo Spike,
eine Wartung durchzuführen wäre schonmal ein guter Ansatz. Es sollten die Elektroden Gasdrücke und der Brenner an sich überprüf und eingestellt werden.
Nach deiner Fehlerbeschreibung zur urteilen, sollte die Anlage normalerweise auch den Störcode 1:4 anzeigen.
Welchen Druck meinst du mit 0,2 Bar?
Viele Grüße °pa
Benutzer | Anzahl |
---|---|
16 | |
8 | |
6 | |
6 | |
2 |