Hallo Viessmann Team, Welche Ionisationselektrode in 200-W B2 HB 2,4-19kw VI 7834234 oder VI7826518

Hallo Viessmann Team, welche Ionisationselektrode in Vitodens 200-W B2 HB 2,4-19kw Seriennummer 7570782704082119    VI7834234 oder VI7826518 ??

Vorab schon mal Danke.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo,
Das ist das was du suchst.
7834038
IO-Elektrode Ni-Ferral Zyl. 19kW

Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo,
Das ist das was du suchst.
7834038
IO-Elektrode Ni-Ferral Zyl. 19kW

Grüße
Danke....Jetzt weiß ich bescheid. Die Sonde wird eingebaut.