Hallo, Platine ausgetauscht (Vitodens 200), wieder grünes Licht.boiler zündet aber nicht.

hallo, Habe meine Platine ausgetauscht( vitodens200). Boiler zündet  aber nicht.Hatte zwischendurch auch einen Gasausfall,

kann es was damit zu tun haben? Befinde mich in Italien,da ist es relativ schwer einen guten Viessmann Fachmann zu bekommen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Schreib mal die Seriennummer.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Schreib mal die Seriennummer.

WB2B
724670480719107
Tut die Therme was, wenn du sie in den Prüfmodus versetzt ?
Wenn ich sie anschalte oder reset drücke,
geht etwa 10 sec. der Ventilator, dann Ruhe.Was ist der Prüfmodus? sorry , bin halt kein Fachmann auf dem Gebiet.
Prüfmodus- Schornsteinfeger.
Hallo Alfred2,

betätige bitte einmal die "Wasserhahn"- und "Heizkörper/Wasserhahn"-Taste zeitgleich. Anschließend gehst du Adresse 38 und teilst uns mit, was dahinter für ein Wert steht.

Viele Grüße
Flo
Bei der Fehlerquellenzahl 38 steht dann die 33, was wohl auf eine defekte Platine schliesst.Oder?
Jap. Die 33 steht dafür, dass der Feuerungsautomat Unterspannung erhält. Die Regelung muss ersetzt werden.