Beim Start erst Fehler F4 kurz danach Fehler 97.Auf eine Antwort würde ich mich Freuen.
MFG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Schreib mal die Seriennummer deines Gerätes.
Bei etwas neueren Geräten steht F4 für Probleme mit der Drehzahlsteuerung der Pumpe. Die kurz darauf folgende 97 würde dazu passen, da diese Meldung besagt, dass der Thermoschalter ausgelöst hat.
Soll heissen, dass entweder die Pumpe nicht läuft oder aber, dass keine Zirkulation/Umwälzung stattfindet.
Da die Pumpe schon gewechselt wurde und trotzdem F4 erscheint, wird vermutlich die Steuerung in der Therme defekt sein. Wenn du den kleinen Stecker an der Pumpe abziehst, müsste die Pumpe mit voller Drehzahl laufen, sofern sie Strom bekommt. Tut sie das ?