abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo Expertenteam,habe eine Vitopend 200 Bj. 1999 mit Fehler F:E

Im Fehlerspeicher sind nacheinánder auszulesen:

1. - 5.   0:2 Fehler Thermoschalter - wurden geprüft, sind o.k.

6.         1:4 Fehler nicht in der Serviceanleitung zu finden

7          1:4

8.         F:E

9.         1:4

10.       F:E   Dieser Fehler blinkt ständig im Display

Heizung scheint aber normal zu funktionieren. Möglicherweise aber nach vorgegebene Tag-/ Nachttemperatur

von 20 bzw. 14°C. 

Nach Fehlerquitierung Anzeige Brennerstörung  rot, nach weiterer Quittierung Anzeige aus.

Fehler im Fehlerspeicher bleiben.      

Und jetzt Fehlercode 7:8 bedeutet Unterbrechung Fernbedienungsgerät. Habe aber keins.

8 ANTWORTEN 8

Hallo energiefanblau,

die Meldung 1:4 sagt aus, dass es nach der Sicherheitszeit kein Flammensignal erfolgt. In dem Fall sollte die Ionisation, der Gaskombiregler und die Zündung geprüft werden. Ein Phasendreher kann auch die mögliche Ursache sein.

Die Meldung F:E sagt einen Defekt der LGM aus.

Verstehe ich es richtig, dass der Vitopend aktuell aber normal in Betrieb ist?

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team

Hallo,

ja Vitopend läuft noch. Habe jetzt die Leiterplatte VR20 gewechselt. Vitopend läuft und keine Fehlermeldung im Display.
Aber im Fehlerspeicher sind noch Fehlercodes 0:2, 1:4 und F:E vorhanden.

Freundliche Grüße

Danke für deine Rückmeldung. Die letzten Meldungen werden immer gespeichert. Meine Empfehlung wäre es jetzt das ganze weiter zu beobachten.

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team

Vielen Dank für die Hinweise.
Hab noch eine Sache, die Einstellung am Bedienteil mittels dem kleinen Handrad funktioniert nicht mehr richtig.
Die Uhrzeiten springen hin- und her während der Einstellungen am Rädchen.

Freundliche Grüße


Hast du das Bedienteil mit Roten und Blauen Tasten?

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team

Das Bedienteil hat rote und blaue Tasten

Freundliche Grüße

Sorry für die späte Rückmeldung. Hast du das Bedienteil schon mal resettet?

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team

Hallo,
ja habe ich. Inzwischen aber das Bedienteil gewechselt. Funktioniert wieder.

Habe eine weitere Frage. Wie kann ich das Niveau der Heizkennlinie einstellen?
Für den Heizkreis ohne Mischer. Mit der Codierebene 1 und Codieradresse 08 lässt sich nur die Neigung einstellen.
Am Bedienteil kann ich nur das Niveau für den HK mit Mischer einstellen.

Freundliche Grüße
Top-Lösungsautoren