abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Härtegrad des Wassers vor 6 Jahren bestimmbar?

Hallo,

 

wie es scheint, ist bei unserer Vitodens-200 der Wärmetauscher verkalkt und muss ausgetauscht werden. Die Anlage ist 6 Jahre alt. Die von uns beauftrage Heizungsfirma vermutet, dass die Anlage ursprüglich, also vor sechs Jahren mit nicht enthärtetetem Leitungswasser befüllt wurde. Dieses hatte/hat einen Härtegrad von 21dH, also hartes Wasser. Eine Messung der heutigen Härte des Wassers in der Heizung ergab einen Härtegrad von ca. 8dH. Nun meine Frage. Ist es Möglich auf den Härtegrad vor sechs Jahren zu schließen bzw. rechnen? Wenn ja, wie? 

 

Vielen Dank!

Uwe Schneider

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Uwe Schneider,

der Härtegrand von vor 6 Jahren, kann jetzt leider nicht mehr ermittelt werden.
Wenn du allerdings jetzt noch 8°dh im Wasser hast kannst du davon ausgehen, dass die Anlage nicht mit enthärtetem Wasser gefüllt wurde.
Hast du oder jemand anderes denn zwischenzeitlich nochmal Wasser auf die Anlage aufgefüllt?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Uwe Schneider,

der Härtegrand von vor 6 Jahren, kann jetzt leider nicht mehr ermittelt werden.
Wenn du allerdings jetzt noch 8°dh im Wasser hast kannst du davon ausgehen, dass die Anlage nicht mit enthärtetem Wasser gefüllt wurde.
Hast du oder jemand anderes denn zwischenzeitlich nochmal Wasser auf die Anlage aufgefüllt?

Beste Grüße °be

Wenn wir davon ausgehen das bei der jährlichen Wartung kein Leitungswasser verwendet worden ist, dann ist nachträglich kein normales Wasser in die Anlage gelangt. Erst vor 4 Wochen ist eine der 4 Etagen der FBH mit enthärtetem Wasser gespült und aufgefüllt worden.
Noch eine Frage: Ist es aus Ihrer Sicht notwendig oder ratsam, das Wasser in der Anlage auszutauschen?
Der Kalk dürfte in der Zwischenzeit restlos ausgefallen sein. Man kann natürlich alles rauslassen, aber bringen würde es wohl nichts mehr.
Wenn der Wärmetauscher sowieso getauscht werden muss, empfehle ich Ihnen, das Heizungswasser direkt mit tauschen zu lassen.
Am besten sollte die komplette Anlage gespült und mit enthärtetem Wasser gefüllt werden.
So können Sie eventuellen Schäden und Ausfällen, welche durch Kalk hervorgerufen werden, vorbeugen.

Auch wenn die Resthärte "nur" 8°dh beträgt kann es trotzdem sein, dass sich größere Kalkansammlungen im System befinden, welche für Störungen sorgen können.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren