Guten Tag,
Habe einen Vitotrol 100 utd an Vitodens 300 WB3A angeschlossen.
Das Thermostat funktioniert nur wenn Adresse 50 auf 0 steht und nur für eine bestimmte Zeit, danach springt sie wieder auf 3. Mit dem Wert 1, für den abgehobenen Betrieb, geht die Heizung mit dem Fehler b1 auf Störung.
Das Außentemperatursensor ist noch angeschlossen. Das Thermostat wurde nach der Installationsanleitung angeschlossen, muss alles richtig sein, denn es funktioniert eigentlich eine bestimmte Zeit sehr gut bis es wiederin den Witterungsbetrieb umgeschaltet wird. Muss noch was gemacht oder getausch werden? Oder was kann ich machen damit alles richtig funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
dernamenlose