Habe eine neue Vitodens 200-W B2HF eingebaut, möchte diese in eine vorhandene Solaranlage zur Trinkwarmwassererwärmung einbinden. Das Modul SM1 ist vorhanden, Solarpumpenstation mit drehzahlgesteuerter Pumpe ist vorhanden. Bei meiner alten Vitodens 200 habe ich mit einer RESOL Regelung parallel zur vorhandenen Anlage improvisiert, war nicht immer optimal. Kann ich das SM1 Modul an den KM-BUS (145) anschließen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
dein B2HF hat aber keinen KM-Bus mehr, sondern den neuen Plus-Bus.
Oder hat dein Gerät den 145 Annschluss noch??
Hast du die Service-Anleitung? Hier für ein 19kW Gerät:
Du bräuchtest in dme Fall ein SM1A Modul.
Hallo,
dein B2HF hat aber keinen KM-Bus mehr, sondern den neuen Plus-Bus.
Oder hat dein Gerät den 145 Annschluss noch??
Hast du die Service-Anleitung? Hier für ein 19kW Gerät:
Du bräuchtest in dme Fall ein SM1A Modul.