Und zwar auf gleichzeitige Versorgung von Warmwasser und Heizung. Fa. Minol schreibt das vor wenn ein Wärmezähler zur Warmwassererwärmung eingebaut wird.Der Zeitaufwand wird wohl sehr gering sein.Danke für die Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Hallo. Der Vitocrossal hat ja kein Umschaltventil eingebaut daher kann man in der Codierung Brauchwasservorrang deaktivieren ohne Probleme. Aber ehrlich das habe ich auch noch nicht gehört das es einer vorschreibt das beide gleichzeitig laufen müssen. Dann dauert es ja noch länger die Erwärmung des Wassers. Hat kein Vorteil. Wie begründet das Minol?
Kundendienst schrieb:
Hallo. Der Vitocrossal hat ja kein Umschaltventil eingebaut daher kann man in der Codierung Brauchwasservorrang deaktivieren ohne Probleme. Aber ehrlich das habe ich auch noch nicht gehört das es einer vorschreibt das beide gleichzeitig laufen müssen. Dann dauert es ja noch länger die Erwärmung des Wassers. Hat kein Vorteil. Wie begründet das Minol?