Hallo, folgende Anlage Vitodens 300 Bj 2020 die Herstellernummer lautet 7722296004094129.
Anlagenshema, HK1 (Therme und WW) HK2 FBH über Systemtrennung und Mischer, Solaranlage.
Meine Frage lautet, warum schaltet sich die Pumpe beim HK2 im Absenkbetrieb nicht ab, sondern läuft permanent durch, somit natürlichauch die Pumpe der Therme logischerweise auch . Somit unnützerweise zwei Pumpen föllig sinnlos Strom verbrauchen.
Gibt es dafür eine Lösung um die abzuschalten?
Vielen Dank,
Roland
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo, kann man die Pumpenlogik ausschalten, warum soll bei 20 Grad Außentenperatur und Zimmerte. 21 Grad die Pumpe laufen?
Hallo Tino13,
deine Frage hat Flo_Schneider bereits beantwortet (siehe oben):
"Alternativ kannst du auch eine Heizgrenze über den Parameter 1395.1 (HK1) bzw. 1396.1 (HK2) einstellen. Hier schaltet die Pumpe ab, wenn die Außentemperatur um min. 1K größer ist als der eingestellte Wert."
Wenn du dort also z. B. 19 °C einstellst, dann sollte sich die Pumpe bei einer Außentemperatur oberhalb von 20 °C abschalten.
Viele Grüße, Thomas
Warum soll die Pumpe oberhalb von 3 Grad Frostschutz laufen. Das ist Energieverschwendung Verschleiß und es nervt einfach in der Nacht wenn eine Pumpe läuft
ich suche eine Möglichkeit im Nachtbetrieb meine Ruhe zu haben und nicht rauschen aus der Heizung
Hallo Tino13,
hast du denn schon mal versucht, die reduzierte Raumsolltemperatur auf 3 °C zu setzen? Dann sollte die Pumpe im reduzierten Betrieb (also Nachts) eigentlich aus gehen.
Viele Grüße, Thomas
Habe ich ausprobiert , leider ohne Erfolg, obwohl die Ausentem. Über 10 Grad
Hmm, schade. Das ist seltsam. Dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Ich hoffe, du hast nicht auch so eine Steuerung die diesen "Heizkreispumpe läuft permanent" Bug hat. Da gibt es hier im Forum schon sehr viele Beschwerden. Da würde dann wohl nur ein Firmware Update helfen (wenn denn mal eins kommt)...
Viele Grüße, Thomas
Ok danke, für mich steht fest nie wieder Vissmann und in allen anderen meiner Wohneinheiten 75 Stück , welche jetzt umgrüstet werden ,kommt bei so einem Service kein Vissmann mehr rein. Da habe ich in 20 Jahren mit 75 Vaillant Thermen weniger Ärger gehabt als mit einer Vissmann Therme im Haus.