Guten Tag. Bei meiner Vitodens 200 läuft nahezu im 5 Sekundentakt eine Pumpe an und aus.

Guten Tag. Bei meiner Vitodens 200 läuft nahezu im 5 Sekundentakt eine Pumpe an und aus. Jedenfalls hört es sich so an. Am Display blinkt ein unleserliche Zeichen. Das Bild wurde kurz nach dem einschalten gemacht. Normalerweise leuchtet nur die grüne Lampe neben den Halbmond.
20170726_074224_001.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Diese Fehlermeldung bedeutet Kurzschluss Außenfühler. 

Dadurch geht das Gerät sicherheitshalber in eine Frostschutzfunktion und  die Pumpe läuft.

Such mal  die Außenfassade ab  und öffne den Deckel  des Außenfühlersfühlers. Siehts da drinnen aus wie in einem Feuchtbiotop?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Störung 1:0 bedeutet das der Aussenfühler defekt ist.
Prüfe ihn mal mit einem Multimeter.
Der Stecker mit der Nummer 1 in der Regelung ist der Aussenfühler.

Diese Fehlermeldung bedeutet Kurzschluss Außenfühler. 

Dadurch geht das Gerät sicherheitshalber in eine Frostschutzfunktion und  die Pumpe läuft.

Such mal  die Außenfassade ab  und öffne den Deckel  des Außenfühlersfühlers. Siehts da drinnen aus wie in einem Feuchtbiotop?

Von innen alles trocken. Auch so keine Auffälligkeiten. Kann man da vielleicht was mit den Multimeter messen? Irgend ein Sollwert im eingebauten Zustand?
Vielen Dank! Laut dem Diagramm haben wir ungefähr -10°C. Der Sensor scheint wohl aufgegeben zu haben. Welchen neuen Sensor kann man da empfehlen?
Hallo MarcoF,

der Außentemperatursensor ist eine PT500 Ausführung und hat die Bestellnummer 7820148.

Beste Grüße °ro
Sensor bestellt und ausgetauscht. Die Anzeige zeigt wieder die Temperatur an. Scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Vielen Dank!!